Index du Forum » » Depannage Frigorifique

Auteur

[Résolu] - Qu'en pensez-vous ?groupe de 4kW sur 2 vitrines de 800W
detente
559      

  Posté : 07-03-2010 22:00

salut happy l


mettre un kvp ne marchera pas, car si tu évapore deja a -28°C cela vas encore baisser et tu ne fera que des court cycles, autrement dis impossible a regler.

Pour moi tu remet la bonne puissance compresseur et une régulation hp, car ton condenseur sera trop puissant.

Pour le variateur de chris, je connais pas??? Mais c'est coérant ( a part durée de vis compresseur???????????????????°)




Cet article provient de Les frigoristes www.frigoristes.fr