oui forcement faut bien l'ISOLER electriquement et niveau fluide aussi , une petite anecdote ,je sais pas si vous avez deja eu , sur compresseur DORIN ( j'aime pas du tout ces compresseur) j'ai deja eu apres une vidange d'huile , la bille et le ressort de regulation de pression bloquer ouvert , et donc plus de pression . alors quand on as un pressostat differentiel pour le controler c pas grave il s'arrete ,mais si y en as pas , c casse du compresseur tres vite ,et c deja arriver a un collegue sur un copeland .je precise aussi que pour moi c dut au fait que les vidange sur les compresseur n'avait jamais etait faite depuis au moins 10 ans .

A+ Christ59